找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
查看: 4285|回复: 6

问题求解:配多大制冷压缩机?

[复制链接]
发表于 2008-3-24 23:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个16立方米大的步入式试验箱,空载降温+25度到-40度平均速率5度/min,要配多大的压缩机合适?有的厂家报10HP复叠,有的报30HP复叠甚至45HP复叠的。

请高手给点意见。
发表于 2008-3-26 09:06:57 | 显示全部楼层
首先说明,我只是专职业务。希望我的建议有一定的建设性,若不是,还望不要见笑。
1、该机台如需做高温/高温高湿等条件,依我司惯例会专配一小型系统,压缩机为3HP;
2、LZ要求常温至-40度C之平均降温速率为5度C/min,建议选用20HP的二元冷冻系统(分别为R404、R23)。
事实上,选用15HP也可以实现,但如果再考虑机台本身之可长期使用性,20HP的系统更有保障;至于10HP,那是不负责任的做法。
当然,制冷系统各部件如冷凝器、蒸发器、风路设计、冷媒充入量等必须很好匹配。
如上,班门弄斧啦。(我的个人空间有本人联系方式,可以详细探讨相互学习)
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-29 09:04:39 | 显示全部楼层
兄弟,各个厂家的制作技术不一样,肯定能使用的配置不一样!
小弟提供个人意见仅供参考,不具备法律效力啊
方案一:如果你家比较有钱,可用404和508B等两种冷媒.2元冷冻制冷.压缩机一级使用20HP压缩机,二级使用27HP压缩机.
二:客户价格低点,可用404搭配23等两种冷媒,2元冷冻制冷.压缩机一级使用27HP,二级就要30HP以上拉!
但有个问题,想请教大哥:你用库房来做快速升降温,请问你的库板用多厚的啊?10CM,会变形!15CM还是20CM?

总的来说,你们能接下这个案子,你是大师啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-29 09:09:37 | 显示全部楼层
向楼上的致敬!学习学习再学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-29 11:39:08 | 显示全部楼层

供参考

按我公司的考虑的话:
1.首先了解用户的试验品情况(试验品材质物理特性,重量,外形尺寸,升降温过程中发热与否);
2.其次考虑配置大小;
3.其实压缩机配置大小不是最关键的,为了达到用户要求各厂家根据自己的技术能力都能配出合适机组只不过大小而已,但是系统(特别是大机组系统)是否工作正常,通过何种技术让压缩机在不同工况下处于正常压力和正常吸排气温度才是厂家的实力,从而让系统十年八年也还稳定;
4.保温层150mm,内胆3mm不锈钢,底板承重设计内胆点接触绝不起凹。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-4 22:20:29 | 显示全部楼层
对楼主问题的回答:

10Hp就够了。

3毫米内胆?好像有点唬人啊,热容量可不小,只好增加机组容量了。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-23 13:39:44 | 显示全部楼层
不知道你的试验负载是多少公斤?什么材料?在试验过程中是否发热?这些都会影响降温速率。温变范围只是到+25度-40度,空载15HP复叠机组可以搞定。最好选20HP双级复叠制冷机组。
回复

使用道具 举报