请教一下,如何确定工厂的防静电线接地良好

[复制链接]
发表于 2019-8-28 15:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好:
    因为工厂是在工业园内的高层上,防静电线修建的时候已经弄了,但是领导担心防静电线接地不行,所以我需要测防静电线,之前也没测过这块的,问了以前的同事,使用万用表将电线地线与防静电线之间用欧姆档测,电阻在10欧以内就可以。但是领导说这样测不对,但是问他又没说出方案。所以问问各位大神。
发表于 2019-8-29 16:24:05 | 显示全部楼层
根据你描述的情况,你的检测方法没毛病,但根据ESD TR53-01-06的规定,连接电源地和设备接地点间的导体电阻不得大于1欧姆。我想你们领导可能想成了另外一种情况,即实验室有独立的接地桩(埋进土壤那种),需要专门的接地电阻检测仪来检测,对于高层建筑,操作起来会比较麻烦,实际效果也未必会比电源地好。更多知识还可以参考ANSI/ESD S6.1。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-5 16:09:03 | 显示全部楼层
peterliao 发表于 2019-8-29 16:24
根据你描述的情况,你的检测方法没毛病,但根据ESD TR53-01-06的规定,连接电源地和设备接地点间的导体电阻 ...

谢谢大神