NEBS GR-63基础环境温湿度测试&结构测试简介

[复制链接]
发表于 2020-2-9 20:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,学习分享,欢迎交流~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×
发表于 2020-2-11 09:23:50 | 显示全部楼层
工作高度标准

•R4-7[74]当安装在海拔61.0 m(200 ft)至1829 m(6000 ft)之间、设备通道空气温度为40°C时,所有设备应能正常工作。

•R4-8[136]当安装在海拔1829 m(6000 ft)至3960 m(13000 ft)之间、设备通道空气温度为30°C的高度时,所有设备应能正常工作。

•O4-10[137]当安装在海拔61.0 m(200 ft)至1829 m(6000 ft)之间、设备通道空气温度为50°C时,所有设备应能正常工作。

•O4-11[76]当安装在海拔1829 m(6000 ft)至3960 m(13000 ft)之间、设备通道空气温度为40°C时,所有设备应能正常工作。

注:如果我们想通过NEBS认证,产品必须满足R4-7[74]和R4-8[136]的要求。即使我们的产品不能满足O4-10[137]和O4-11[76]的要求,也不会影响我们获得NEBS认证。