找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
查看: 3933|回复: 3

关于环境试验箱对放置场地的楼板承重要求

[复制链接]
发表于 2008-12-9 17:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,想请教一下。对于环境试验箱设备,其放置场地的地板的承重能力一般要求是多少?对于厂家在技术规格书中写到的比如700KG/m2的楼板承重要求值,是指设备在正常运转状态时,保证场地安全的要求值吗?还是只是设备不开机静态放置时的对地面承重能力的要求?
因为最近与建筑的专家在沟通时,他提到设备在运转时的负荷是静止关机状态的1.4倍。不知道是否有这种说法。
发表于 2008-12-17 16:47:13 | 显示全部楼层
这个承重一般情况下都是指设备正常运行时的要求值,如果仅是静止状态的话,那这个参数就根本没意义了!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-20 18:30:15 | 显示全部楼层
要是是振动试验机的话,那还不不只1.4倍呢。这个有公司计算的,通常的算法是机台与地面的接触面积,机台对楼面会产生三个力,压力,弯距,剪力,钢筋混凝土楼面一般不用考虑你的设备对楼面产生的压力它可以达到2500000KG/M2,但弯距,剪力就不同了,这个根你的机台摆放位置有关,在根据建房时的图纸看看多少标号混凝土和多大钢筋算出相关的数字,个人建议要是机台比较重的话,一定要放在墙角上,机台方向也有讲究,最好是竖着放,这个就跟楼房配筋有关系了,具体就不解释了,对于700KG/m2这个要求不算很高,要是你的办公场所是工业厂房达不到这个要求,我建议你还是不要在那工作了,赶紧换地方吧。
行外人士说错了别拿金条砸我
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 17:03:38 | 显示全部楼层
很多都是500Kg/m2,我们也是
还好,我们那楼只有两层
如果真的要计算的话,把你机台的重量/机台的面积的1.414倍,如果>500Kg/m2,那你就要考虑一下换工作了,指不定哪天楼板断了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注 册-

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|可靠性网 ( 粤ICP备14066057号 )

GMT+8, 2025-4-12 09:31

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表