发表于 2009-3-11 09:54:03
|
显示全部楼层
相关量化指标
C:装备和工装的软接地应满对地电阻≥7.5×105Ω≤1×109Ω。
D:装备和工装摩擦部分静电产生应满足:摩擦静电压Vf:Vf<250V或在2秒内下降到250V以下。
防静电地板和地垫间电阻大于1×105Ω,小于1×109Ω。地垫任何一点与系统接地电阻大于1×105Ω,小于1×109Ω。
对于特别需要的金属台面必须直接接地,接地电阻小于1Ω,以确保台面上的静电不会对人产生危害。如果金属台面到地电阻小于1MΩ
防静电台面任意两点的电阻应大于1×105Ω,小于1×109Ω,防静电台垫任意一点到接地地线的电阻应大于7.5×105Ω,小于1×109Ω,防静电台垫上的静电泻放到250V以下时间小于1秒。
防静电台垫上附有油膜、树脂或其它污物,应使用防静电清洗剂或中性清洗剂清洗。
防静电工作椅
防静电区域内工作者所坐的工作椅必须由静电耗材制成,必须具有防静电功
能,不可使用普通坐椅。
防静电坐椅上任意一点和人接触的地方必须满足电阻大于1×105Ω,小于1
×109Ω,到接地电阻满足大于7.5×105Ω,小于1×109Ω;工作椅面磨檫电压小于250V,高静电电压泻放到250V以下必须小于2秒。
传送静电敏感器件或半成品的传送带应使用防静电材料,其表面电阻为:大于1×105Ω,小于1×1011Ω。并可以通过线体与接地线相连。
工具及辅料
防静电工作区使用的工具应具有防静电功能,使用AC电源的工具必须有硬接地接入电气保护地,使用的电池工具和气动工具应具有软接地,接地电阻大于1×1012Ω。
防静电烙铁的金属外客应接保护地,烙铁头应该有应接地通路,烙铁头的接地电阻小于1Ω,日常检查小于20Ω可以接受。
清洁单板或成品使用的毛刷必须使用防静电毛刷,材料电阻要求大于1×104Ω,小于1×1011。磨檫电压小于250V或静电耗散到250V以下时间小于2秒。不可使用普通毛刷。
工具在使用过程中应不易产生静电,工具的手柄如是绝缘材料应定期涂抹防静电剂,使其阻值大于1×106Ω,小于1×1011Ω。
电气保护地应按配电安全制度定期检修、维护,每半年应测试一次接地电阻,电阻不得大于4Ω。
静电保护工作区的所有,设备、仪器、AC工具和金属体必须直接到电气保护地,所有接地点到电气保护地连接电阻必须小于1Ω
静电保护工作区内接地要求:
1) 防静电工作区应在合适的位置提供香蕉插孔或接地端子,方便操作者腕带接地,接地端子到防静电地线之间连接电阻应小于1Ω。
2) 落地设备、流水线等应该有香蕉插孔或接地端子。
3) 香蕉插孔或接地端防静电地线之间电阻应每月测试并记录。
4) 当工作台接触到可能触到的最大电压是工作台面到地电阻要保证最大对地漏电流不大于0.5mA。
5) 静电耗散型工作表面到防静电地线的连接电阻应7.5×105Ω,小于1×109Ω。
6) 防静电工作区第一次安装和移动后必须测试接地电阻,保证在要求范围内。 |
评分
-