一台10个立方的步入式,样品发热量15KW,温度范围为-40到85度,常规试验点:-20,0,40度90%RH,85度98%RH,几个点的发热均有15KW,大家觉得如何配置机组,两台30P的复跌机组如何?请高手指点!谢谢!盼赐教!
发表于 2011-1-5 20:16:03 | 显示全部楼层
来个软件揣摩一下
比泽尔的上传不上来

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-5 20:32:48 | 显示全部楼层
发表一下个人意见:从比泽尔选型软件上来看,这个功率差不多,可是走的是R23,R23吸热要比404厉害,感觉不需要这么大的功率。
请高手来指正一下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-5 20:44:26 | 显示全部楼层
楼上讲的不错,但是考虑到高温高湿状态下不太好平衡,所以想把功率放大些比较保险,
也有哥们推荐我用螺杆机,说效率更高,25P即可!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-5 22:02:42 | 显示全部楼层
15匹复叠一套够了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-6 10:13:09 | 显示全部楼层
不懂,听李版讲课先!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-9 04:43:08 | 显示全部楼层
怎么都是关于箱子的?除了温湿度就不做别的试验了?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 23:18:22 | 显示全部楼层
三综合才能涉及老弟!!哈哈哈啊哈哈!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 14:11:53 | 显示全部楼层
本帖最后由brany于2011-3-1014:15编辑

个人意见:
1)降温速率1度/分钟,带载到-40c:
比泽尔用12.2Y(R23)+15.2H(R404A)一套足够
(可以考虑用双组小复叠并联组成,或者一大一小双组,因为做温湿度15HP还是大了)
2)最好考虑下客户使用条件若只是带发热负载(15KW)降到-20而已,
就是说降-40不用带发热,则可以在减化!

评分

参与人数 1金币 +10 魅力 +12 收起 理由
禁止掉头 + 10 + 12 热心就是好同志!!!!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 14:52:17 | 显示全部楼层
好好学习