找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
查看: 2673|回复: 1

开关柜防凝露

[复制链接]
发表于 2012-4-27 16:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
  新型高压开关柜内部空间十分紧凑,为保证在高湿地区内部绝缘水平,保证装置可靠工作,对柜内防潮、防凝露提出了更高的要求。
  我国在开关柜中采用自动加热除湿控制器防止凝露已有十几年历史,这种加热除湿控制器在抗潮湿、防凝露保证高压设备可靠运行起到了积极作用,但在有的地区应用中也出现了一些问题,例如:在南方的梅雨季节,有时开关柜内部的空气湿度较高,甚至开关柜内局部已有结露现象,由于安装在柜体内部的凝露传感器位置并没有到达凝露的程度,或者,凝露传感器长期受空气中灰尘和气体侵蚀,使传感器的灵敏度受到影响,凝露控制器不能及时地启动加热器。致使凝露控制的作用失灵,给开关设备的安全带来威胁。
  根据凝露发生和预防机理,提出了一种多路温度控制装置,用控制开关柜柜内、柜外的温度差的方法来预防凝露的发生,这种方法可以大大提高开关柜防凝露的可靠性和工作寿命。用这种方法取代长期加热的驱潮方式有明显的节能效果。
二、开关柜常用的防凝露除湿措施及存在问题
三、开关柜防凝露新方案及优越性
 针对开关柜常用防凝露方法存在问题,为提高开关柜防凝露可靠性及减少电力消耗,提出了一种开关柜新颖防凝露控制方案。
四、结论
  1.我国电力系统采用自动加热除湿控制器已有十几年的历史,自动加热除湿控制器在电力系统的高压设备运行中起到了抗潮湿、防凝露的积极作用。但在有的地区的应用中也会出现一些效果不理想的状况,分析其原因,在很大程度上就是因为凝露传感器其特性的局限性和使用环境的影响,致使控制灵敏度、精度产生较大偏差而引起。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
admin + 5 非常不错的资料,感谢分享。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注 册-

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|可靠性网 ( 粤ICP备14066057号 )

GMT+8, 2025-4-5 17:36

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表