问个200L左右的高低温箱压缩机制冷的问题

  [复制链接]
发表于 2012-5-7 11:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问200L的箱子是复叠式比较好还是双极制冷比较好?或者还有其他的方式?
发表于 2012-5-8 12:42:54 | 显示全部楼层
老兄:你也不说说要做什么样的温度阶层,0、、、-20、、、-30、、、-40、、、-50、、、-60、、、-70、、、-80、、、-90、、、-100、、、-110、、等等!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 12:57:53 | 显示全部楼层
-40以上——单级
-40~-70——复叠
-70以下——自复叠