冷热冲击试验机台跳第二段压缩机过载保护故障

[复制链接]
发表于 2012-11-8 14:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教懂冷热冲击试验机台(3槽式)维修的,起工作一段时间跳第二段压缩机过载保护故障具体是什么原因造成?
发表于 2012-11-8 16:41:30 | 显示全部楼层
这种故障有很多原因造成:
1:压缩机的电机线圈局部短路;
2:过载保护器(热继电器)失效;
3:冷冻系统过负荷运转;
4:电源供给的电流不够;
5:压缩机自身的保护装置故障;
6:第一级压缩机的制冷剂泄漏或者制冷量不够;
7:散热问题(水源、风扇)
8:第二级压缩机的交流接触器故障~~~~~~等等!!!
最好是叫设备厂家的售后服务人员来解决!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-8 16:45:10 | 显示全部楼层
经典
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 18:51:31 | 显示全部楼层
估计楼主就是厂家设备维修人员
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-19 17:08:44 | 显示全部楼层
lzb4017700发表于2012-11-816:41
这种故障有很多原因造成:
1:压缩机的电机线圈局部短路;
2:过载保护器(热继电器)失效;

版主,谢谢,现在厂家检修换了压缩机及过载保护器,没有搞定,装了新的压缩机运行故障依旧,回复可能是油压分离器之类的坏了,故再请教。
那现在已经排除了您说的1.2.3.4.7,你看检修人员回复的可信吗?忽悠我换全套制冷,无地洞啊。
1:压缩机的电机线圈局部短路;
2:过载保护器(热继电器)失效;
3:冷冻系统过负荷运转;
4:电源供给的电流不够;
5:压缩机自身的保护装置故障;
6:第一级压缩机的制冷剂泄漏或者制冷量不够;
7:散热问题(水源、风扇)
8:第二级压缩机的交流接触器故障~~~~~~等等!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-19 17:09:57 | 显示全部楼层
overmarsjf发表于2012-11-918:51
估计楼主就是厂家设备维修人员

您估计错了~~谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 19:49:53 | 显示全部楼层
Xyberry发表于2012-11-1917:08
版主,谢谢,现在厂家检修换了压缩机及过载保护器,没有搞定,装了新的压缩机运行故障依旧,回复可能是油...

到现在就只有两种情况了:
1:生产方派来的售后人员没找到故障源;
第二种的可能性极大:赚钱,,,过了保修期,,可以收钱了,,99.99%的厂家都喜欢干这样的勾当!!!
回复

使用道具 举报