大家好:
我公司购买了2台LDS的振动台,V850,计划放置于一个6*8m的房间,该房间在一楼并且背光,夏天不开空调温度能保持在30度以下,房间内部也设置了2个水冷空调,我想知道是否有必要再额外安装一个空气空调。

备注:每台振动台的总功率为23.24kw
-Shakerbody:1.6kW
-SPA32Kpoweramplifier:3.44kW
-Blowerunit:18.2kW

希望高手前辈给出更多指点。
发表于 2012-12-16 21:05:32 | 显示全部楼层
振动机的散热量非常大,单开一台都必须要加空调,若是能将风机管路接到外墙,将风排到外面去可以考虑不装。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 10:02:57 | 显示全部楼层
加空调是必须的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 12:03:32 | 显示全部楼层
必须加的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 21:25:49 | 显示全部楼层
有必要再额外安装一个空气空调;可以放置在两个振动台体间通道方位;
当然,也可以安装2个空调,分别放置在振动台体前上方;
不知道你们这两个振动台的功放是否放在控制室内,如果是的话,控制室也最好加一个空调出风口。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-10 22:21:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我再补充一下,功放和振动台放在一起的。

我希望高手前辈们能详细说明加空气空调的详细的理由/原因。希望更多指导.谢谢!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-11 06:35:34 | 显示全部楼层
大家好:
如果需要空气空调,请高手前辈说一下为什么?谢谢》》》》》》》》》》
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-11 21:55:33 | 显示全部楼层
求解,是否必须安装空调!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 09:21:55 | 显示全部楼层
如果风机放到室外的话,有两个空调应该够了。功放和控制仪还是温度要求的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 15:21:08 | 显示全部楼层
再好还是加一个,同时使用的时候再开
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-12 22:59:11 | 显示全部楼层
谢谢
回复