发表于 2013-3-18 13:32:08 | 显示全部楼层
呵呵
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-18 15:39:18 | 显示全部楼层
danny301发表于2013-3-1811:08
UL508是工控标准,但UL主要关注使用安全方面,对可靠性方面没有要求
推荐你参考IEC60947-5-1低压开关设备...

灰常感谢~~
有点头绪了~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-19 10:38:25 | 显示全部楼层
danny301发表于2013-3-1811:08
UL508是工控标准,但UL主要关注使用安全方面,对可靠性方面没有要求
推荐你参考IEC60947-5-1低压开关设备...

很全面了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-19 10:41:36 | 显示全部楼层
本帖最后由闲情于2013-3-1910:43编辑

再考虑一下雷击浪涌的防护就差不多齐了。