以前写个散热设计方面的公司规范文件,现摘录出部分给大家分享一下,也愿有兴趣的朋友一起讨论讨论!

4.2.2风机种类特点及选用原则
轴流风机:风机的进风口与出风口平行;风量大、风压小、噪音小,种类繁多、价格便宜;在通讯产品中较多的使用;
离心风机:风机的进风口与出风口垂直;风量小、风压高、噪音大、价格高、供应商少;一般用于阻力较大的发热元器件或机柜的冷却
混流风机:风机的进风口与出风口平行;其性能介乎轴流风机和离心风机之间,风量大、风压也大;其出风与进风有一倾斜角度,如有两个风机并联,则风量可以扩散到整个系统。

为了使风机的效率最高,轴流风扇的最佳工作点在风机特性曲线的后1/3部分,即风量大,风压低的区间。根据实际情况,如果风量足够的话,也可以在前面的1/3部分,即风量小,风压高的区间,避免在中间的不稳定区;
离心风机的最佳工作点在风机特性曲线的前1/3部分,即风压较高的区间;
风机距离被冷却单板的距离最小要大于1倍的风机厚度;
风机的出风口应避免正对设备正面人员操作的地方;
冷却风机的功率不得大于整机设备功耗的10%

4.2.3吹风与抽风选用原则
当系统中热量分布不均匀,需要对专门区域进行集中冷却的情况,采用吹风方式,,出风口直接对准被冷却部分,风量集中,风压大;系统中为正压,灰尘等不易进入。缺点是风速不均匀,存在死区(低速区),根据进风的不同,还可能在局部回流区;进风流经风扇后,温度会有所升高。
当系统中阻力较大且热量分布较均匀时,采用抽风方式,系统使用抽风不存在死区,风速均匀,能较均匀地流过被冷却表面;不利的是系统中为负压,在恶劣环境中灰尘易进入,风扇所处的环境温度较高,影响寿命。

4.2.4风机串并联特性
当系统中风压不够时,可采用风机串联的工作方式,以提高其工作压力。风机串联时,其风机特性曲线发生变化;风量上是每台风机的风量(略有增加),而风压则为相同风量下两台风机风压之和
当风道特性曲线比较平坦,需增大风量时,可采用并联系统,当风机并联使用时,其风压比单个风机的风压稍有提高,而总的风量是各风机风量之和,并联系统的优点为是气流路径短,阻力损失小,气流分布比较均匀,但效率低。

4.2.5风机转速控制
降低系统噪声,风机的噪声与其转速有密切的关系,降低转速,噪声显著降低,风机的寿命是整个系统的薄弱环节之一,控制风机的转速可以延长风机寿命,提高系统的可靠性;
控制风机的转速还可以节约能源,风机在低速运转时,可以降低能源的消耗,提高整机效率。
转速与噪音、风压、风流量及功率的关系:
N2=N1+50log10(RPM2/RPM1)------------------噪音计算公式
P2=P1(RPM2/RPM1)2-------------------------------风压计算公式
q2=q1(RPM2/RPM1)---------------------------------风流量计算公式
HP2=HP1(RPM2/RPM1)3--------------------------风机功率计算公式
例:某风机全速运转速度为4000RPM,噪音为40dB,且全速运转时工作点为:(50CFM,0.3IN.H2O)求半速运转时的噪音及工作点;
N2=N1+50log10(RPM2/RPM1)=40+50log10(1000/2000)=24.9dB
P2=P1(RPM2/RPM1)2=0.3(1000/2000)2=0.075IN.H2O
q2=q1(RPM2/RPM1)=50(1000/2000)=25CFM
发表于 2007-9-21 09:12:06 | 显示全部楼层
这么好的资料,没人顶。

问一下版主,风机串联用的多吗,好像两个风扇放在一起,作并联用的比较多吧。

还有下面这些公式蛮有用的。感谢感谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-9-28 10:05:00 | 显示全部楼层

頂一下

這么好的東西,的確應該頂!公司現在的CHAMBER就有點風速不穩,有用的資料啊!謝謝版主!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-8 16:42:23 | 显示全部楼层
好东本.学习.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-26 11:20:07 | 显示全部楼层
不错,顶一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-7 23:16:55 | 显示全部楼层
下载,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-1 08:41:53 | 显示全部楼层
顶一下,好东西
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-7 21:08:03 | 显示全部楼层
有串联使用的,但是好象必须是同类型风机,而且要起步协调,否则互相干扰,效果1+1<1.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-11 17:03:55 | 显示全部楼层
楼上朋友说得有道理,如果串联使用的两个风机,不同类型,那最终的效果可能得出的效果是相着很大的。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-20 12:54:27 | 显示全部楼层
不错的资料
回复

使用道具 举报