我們測試一般是2KV(即4級標准),這項測試電流不是設定指標,重要的指標是電壓的波形上升和下降時間,加上電壓共三個參量。
注意的問題:1、人身安全;2、要專人專門有接地裝置的實驗室方可操作;3、一般都是設定好程序由儀器自動測試,所以一定要留意EUT在測試時的表征現象,以便做出結果判定。
對電路的設計方面:1.L/N/G三線間爬電距離是否能夠滿足要求;2.輸入回路XY電容的耐壓選擇;3.輸入回路的濾波電感抗電強度是否達標;4.有無加裝雷擊吸收器件或是加裝器件可否滿足要求。
上述雷擊測試參考國標:GB17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌冲击抗扰度试验
爬電距離請參考GB4943-2001中华人民共和国国家标准信息技术设备的安全2.10电气间隙\爬电距离和绝缘穿透距离