求:仓库的温度控制范围?

[复制链接]
发表于 2008-5-4 10:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
最近一个客户来审核我们时,问我们仓库的温度范围在多少?我们当时定了0~40C,但客户认为不合理!请问仓库的温度控制范围为多少才为合理呢?有没有相关的标准依据呢?请各位能人帮忙解决,谢谢!



发表于 2008-5-4 16:02:32 | 显示全部楼层

温度控制范围

一般在室温环境下,25度+/-5度,具体看你们空调可以管控的范围,0~40度太宽了
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-4 17:19:15 | 显示全部楼层
成品仓、电子仓的温度控制要求严些25度左右.五金,塑胶,不良品仓就没要求那么高了.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-4 21:40:40 | 显示全部楼层
你们仓库是保存什么东西?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-5 08:20:52 | 显示全部楼层
好象有一个“25度C,55%RH”的恒定要求,但不晓得仓储的东西是什么。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-5 08:50:46 | 显示全部楼层
我们仓库里一般放些常用的来料,如芯片、三极管、二极管、LED、电阻、五金件、塑胶件等
各位能人都说控制在25度左右,那请问有没有标准依据呢?因为客户要看的是标准依据呀!
我找了一下GB2421的标准,但那都是针对实验要求的管控范围呀!
请各位能人帮忙解决,谢谢!

[本帖最后由reliab于2008-5-508:53编辑]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-7 08:51:04 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

难道是没有能人知道吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-7 09:11:16 | 显示全部楼层
5.10.5        对仓库要求
5.10.5.1        仓库库房应符合下列大气条件:
温度:5℃~30℃
相对湿度:50%~70%。
见GJB367A
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-7 10:09:19 | 显示全部楼层

回复 8# 的帖子

军标呀?有国标吗?不过还是谢谢你!
哪位能人还知道有其他的标准吗?

[本帖最后由reliab于2008-5-710:17编辑]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-7 11:46:20 | 显示全部楼层
我问了下我们负责仓库的人员,是公司内部自己定的标准.
公司文件规定仓库温度:15度~35度范围内,湿度没有要求.
没有任何措施来控制仓库的温度,只是监测而已...
针对仓库的温度标准还不太清楚.
回复