谢谢吴先生解答,我只是对巨孚的加湿控制作个了解,比较各种加湿方式的优劣,以及配置和控制方式的异同。
巨孚的加湿筒(俗称锅炉)为高压蒸汽式,是在水盘加湿发明前,根据加湿基本原理设计的,特点是加湿器与工作室相对隔离,特别适合有挥发或析晶物质的试品试验。
但由于初次加湿的滞后特性,需要将水烧开,造成开水飞溅,在高压蒸汽的作用下喷入调温风道(时间很短,与水位无关,我的问题就是这个),对风道内的加热器和蒸发器产生影响,且首次加湿湿度过冲很大,每次湿度变化会产生较大的波动,对控制器的湿度控制要求很高,由于蒸发器制冷恒温会大量浪费水分,不适合发热试品试验。
我想知道的是巨孚的控制器有没有防水烧开而不影响加高湿的控制手段。还有维持锅炉水温的控制,使湿度产生突变时能平稳过度。这些问题水盘加湿是不存在的,但水盘加湿有另外的不足。 |
|