这是我设计的一个5立方高低温交变湿热实验室(+80℃到-50℃非线性交变速率为:每分钟10℃、低温-70℃)的制冷系统图:懂制冷的老师傅来看看我什么地方设计的不对!【30P6D的谷轮机、30冷吨板换、3P涡旋机做湿度、60L膨胀容器】

请高手看后指点,不要怕技术外泄哦!!!

[本帖最后由lzb4017700于2009-4-2112:53编辑]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×
发表于 2009-4-21 15:05:57 | 显示全部楼层
请各位朋友一起探讨。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 17:43:25 | 显示全部楼层
呵呵……………………学习中
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-24 12:53:49 | 显示全部楼层
低温哪一级怎么不用膨胀阀而用毛细管呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-24 13:53:31 | 显示全部楼层
原帖由chentianyi于2009-4-2412:53发表
低温哪一级怎么不用膨胀阀而用毛细管呢?

-80℃的膨胀阀没有,-60℃勉强可以用,但是太贵!呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-25 10:56:01 | 显示全部楼层
乖乖,如果没选对节流元件,2台压缩机也抵不上一台.这个成本你可要算好啊.

不要用美国品牌的膨胀阀,那简直是垃圾.要用德国或北欧的品牌.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-25 16:40:07 | 显示全部楼层
原帖由chentianyi于2009-4-2510:56发表
乖乖,如果没选对节流元件,2台压缩机也抵不上一台.这个成本你可要算好啊.

不要用美国品牌的膨胀阀,那简直是垃圾.要用德国或北欧的品牌.


谢谢指教!!!!!北欧海盗的应该是目前比较好的,
回复