找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
楼主: 禁止掉头

两种冷凝器的区别

[复制链接]
发表于 2009-6-9 17:40:27 | 显示全部楼层
原帖由lzb4017700于2009-6-413:56发表

两个外形尺寸同样大小的冷凝器,同样的系统,装配同样型号的压缩机,用日本技术的压缩机运行电流比用中国技术的运行电流要小15%,这就是国产环试试验箱的压缩机背负重担、整机运行噪音大的原因,造成系统早衰!!!...

这个数据是lz做试验得来的还是听说的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-10 09:35:58 | 显示全部楼层
原帖由wangchunhui_ok于2009-6-917:40发表

这个数据是lz做试验得来的还是听说的?

尊敬滴这位大虾:这个数据是将我在上爱时候的技术应用到上海某公司的产品上得出来的结果。拿出来让懂得学习的大虾分享,当然也要看某些大虾有、无悟性!
呵呵!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 17:28:11 | 显示全部楼层
要具体计算或做试验看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-29 22:18:44 | 显示全部楼层
原帖由lzb4017700于2009-6-413:56发表

两个外形尺寸同样大小的冷凝器,同样的系统,装配同样型号的压缩机,用日本技术的压缩机运行电流比用中国技术的运行电流要小15%,这就是国产环试试验箱的压缩机背负重担、整机运行噪音大的原因,造成系统早衰!!!...

1、不同意楼主的观点,冷凝器的作用是将冷媒与外界进行热交换,到底那种结构使交换更有效率,不仅要看管道设计,还要看压缩机排量(流量),更要看管道内冷媒的使用量;
2、“运行电流比用中国技术的运行电流要小15%”,压缩机的功率是用来压缩排除冷媒的,这个电流的使用是用来做功的,因此在压缩机做功时需要考虑压缩机的吸取口和排气口的压差,不同的压差会造成压缩机做功的不同,而不同的管路长度设计及毛细管、冷媒量等设计会造成不同的压差,同时影响压缩机的做功,从而影响电流。
3、“运行电流比用中国技术的运行电流要小15%”,不知楼主是怎么做试验的,同时请问两者的管路长度,管径,毛细长度,蒸发器长度等是否全部相同。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-3 09:44:06 | 显示全部楼层
原帖由ml7067于2009-6-2922:18发表

1、不同意楼主的观点,冷凝器的作用是将冷媒与外界进行热交换,到底那种结构使交换更有效率,不仅要看管道设计,还要看压缩机排量(流量),更要看管道内冷媒的使用量;
2、“运行电流比用中国技术的运行电流要小...

听到的教授的口气!!!!!!
请指教笨人!!!!!
谢谢!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 17:21:43 | 显示全部楼层
技术没按国界这么分。。
前者R23预冷最终温度会低些,后者R23预冷时空气温度稍高,因此冷却效果稍差。
两种冷凝器我都做过上百个
不过没精力分析是不是差15%
该数据测试必须在同一个箱子、同一个工况、同样环境温度下测试才有对比性,不同工况测试会有差异,单讲个15%没有任何意义。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-3 17:34:08 | 显示全部楼层
原帖由杨头于2009-7-317:21发表
技术没按国界这么分。。
前者R23预冷最终温度会低些,后者R23预冷时空气温度稍高,因此冷却效果稍差。
两种冷凝器我都做过上百个
不过没精力分析是不是差15%
该数据测试必须在同一个箱子、同一个工况、同样环境温...

前面说过:是在同样的系统,只是没有声明在同一个工况!!
呵呵呵呵!!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注 册-

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|可靠性网 ( 粤ICP备14066057号 )

GMT+8, 2025-4-26 14:24

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表