M1压缩机使用制冷剂R410a,该制冷剂的蒸发温度为:-52.3℃;由CBE4冷却;
M2压缩机使用制冷剂R508b,该制冷剂的蒸发温度为:-85℃;;由CBE1冷却
M3压缩机使用制冷剂R14,该制冷剂的蒸发温度为:-128℃;由CBE2冷却
M4压缩机使用制冷剂R50,该制冷剂的蒸发温度为:-182.8℃;由CBE3冷却(M4机头/:3P压缩机的在箱体温度为-180℃时候的制冷量为300W)
CBE4/5/6/7/水冷却压缩机排出来的高温高压制冷剂气体!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×
发表于 2009-7-24 10:15:10 | 显示全部楼层
这么好的试验箱不是给电子元器件做环境试验用的吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-24 12:22:28 | 显示全部楼层
niluanjibahuayixie!!!!

评分

参与人数 1金币 -5 收起 理由
admin -5 灌水

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-26 21:01:57 | 显示全部楼层

谁需要这样的箱子来找我吧

楼主的理论还不错,可是能实现不?
谁需要还是来找我吧,呵呵。没那么复杂的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-27 10:41:51 | 显示全部楼层

回复 1楼 lzb4017700 的帖子

Lz的想法是好的,但是您考虑到成本了吗?这个复合制冷系统的调节起来是不是很不稳定呢?个人认为要想到-180度的话还是用LN2的好些吧。这样降温速率也好调节点吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-29 09:18:13 | 显示全部楼层
好想法,我们需要钻研与探讨。楼主,给了我们很好的榜样作用,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-29 09:27:24 | 显示全部楼层
依楼主所言,M4机头/:3P压缩机的在箱体温度为-180℃时候的制冷量为300W。但对应之多少静态负载下的降温速率,该系统的大致成本等,尚未描述,所以,同液态氮辅助制冷系统,还不能横向对比。楼主,可否再详细些的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-30 08:44:54 | 显示全部楼层
原帖由巨孚仪器吴先生于2009-7-2909:27发表
依楼主所言,M4机头/:3P压缩机的在箱体温度为-180℃时候的制冷量为300W。但对应之多少静态负载下的降温速率,该系统的大致成本等,尚未描述,所以,同液态氮辅助制冷系统,还不能横向对比。楼主,可否再详细些的...

不能横向对比的就是这个东东:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 08:51:11 | 显示全部楼层
chart

[本帖最后由巨孚仪器吴先生于2009-7-3008:53编辑]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-30 16:30:02 | 显示全部楼层

??????????

原帖由巨孚仪器吴先生于2009-7-3008:51发表
chart

木有明白

本帖子中包含更多资源