找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
查看: 3691|回复: 4

求助空调MTTR的计算

[复制链接]
发表于 2009-8-11 16:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一冷暖空调在一年中,制冷4个月,制热3个月,在制冷过程中送风机、压缩机工作;在制热工作,送风机、电加热器工作,请问空调的MTTR是多少?(一个月30计算,一天工作20小时)谢谢
 楼主| 发表于 2009-8-11 17:08:56 | 显示全部楼层
应该是MTBF的计算
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-11 22:49:47 | 显示全部楼层

回复 1楼 haiwanygl 的帖子

一冷暖空调在一年中,制冷4个月,制热3个月,在制冷过程中送风机、压缩机工作;在制热工作,送风机、电加热器工作,请问空调的MTTR是多少?(一个月30计算,一天工作20小时)谢谢

从上面的条件看,还不能算其MTTF。
不知道有没有高手算下?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 08:51:44 | 显示全部楼层

以下是用百度搜出来的,请认真阅读。

MTTR  MTTR(meantimetorestoration,平均恢复前时间),源自于IEC61508中的平均维护时间(meantimetorepair),目的是为了清楚界定术语中的时间的概念,MTTR是随机变量恢复时间得期望值。它包括确认失效发生所必需的时间,以及维护所需要的时间。MTTR也必须包含获得配件的时间,维修团队的响应时间,记录所有任务的时间,还有将设备重新投入使用的时间.
  MTBF,MTTR,MTTF三个指标的区别
  1.MTBF——全称是MeanTimeBetweenFailure,即平均失效间隔。就是从新的产品在规定的工作环境条件下开始工作到出现第一个故障的时间的平均值。MTBF越长表示可靠性越高正确工作能力越强。
  2.MTTR——全称是MeanTimeToRepair,即平均恢复时间。就是从出现故障到恢复中间的这段时间。MTTR越短表示易恢复性越好。
  3.MTTF——全称是MeanTimeToFailure,即平均无故障时间。系统平均能够正常运行多长时间,才发生一次故障。系统的可靠性越高,平均无故障时间越长。
  可靠性是最初是确定一个系统在一个特定的运行时间内有效运行的概率的一个标准。可靠性的衡量需要系统在某段时间内保持正常的运行。
  目前,使用最为广泛的一个衡量可靠性的参数是,MTTF(meantimetofailure,平均失效前时间),定义为随机变量、出错时间等的"期望值"。但是,MTTF经常被错误地理解为,"能保证的最短的生命周期"。MTTF的长短,通常与使用周期中的产品有关,其中不包括老化失效。
  MTTR(meantimetorestoration,平均恢复前时间),源自于IEC61508中的平均维护时间(meantimetorepair),目的是为了清楚界定术语中的时间的概念,MTTR是随机变量恢复时间得期望值。它包括确认失效发生所必需的时间,以及维护所需要的时间。MTTR也必须包含获得配件的时间,维修团队的响应时间,记录所有任务的时间,还有将设备重新投入使用的时间。
  MTBF(Meantimebetweenfailures,平均故障间隔时间)定义为,失效或维护中所需要的平均时间,包括故障时间以及检测和维护设备的时间。对于一个简单的可维护的元件,MTBF=MTTF+MTTR。因为MTTR通常远小于MTTF,所以MTBF近似等于MTTF,通常由MTTF替代。MTBF用于可维护性和不可维护的系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 09:57:04 | 显示全部楼层
看样要按不用的工作任务周期来算了,晕啊!坐等高手!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注 册-