原帖由fanweipin于2007-4-2520:21发表 步入式chamber今早發生爆炸!!!! 我們的步入式的chamber今早發生爆炸,這台設備是雙大功率壓縮機制冷的,A壓縮機經常壞,燒保險絲,燒繞組,搞了半年上周更換了新壓縮機以為好了,用了不到一周,B壓縮機今早爆了。頂部的接線蓋全被炸開,內部冷媒全部跑光了! 我想請教一下設備方面的高手,我如何才能避免類似情況的再次發生呢?日常在維護和使用過程中應該注意哪些方面的情況呢?多謝了! 。...
使用道具 举报
原帖由azi_101于2009-8-1714:16发表 ???一头雾水!!
原帖由admin于2009-8-1714:25发表 楼主截的图,放大也看不太清楚,论坛原有的文字,引用就可以了。 以帮楼主修改。。
原帖由fanweipin于2009-8-1718:17发表 是我当时发的帖,有啥子问题问我最清楚了.呵呵,压缩机接线盒的盖子都炸飞了.