大家在使用钎焊板式换热器的时候,在接管焊接的时候,用的是黄铜焊条还是45%银焊条呢,还有焊接时需要把板换放进水里冷却或包湿毛巾吗?
几个朋友说法不一,有的说需要,有的说不需要,把偶搞晕掉了!
发表于 2009-8-27 08:23:09 | 显示全部楼层
板换焊接必须有充分的冷却措施,最好放在可以淹没板换平面的水里,烧焊的时候一定要对所焊接的回路进行充氮保护,以避免焊接部分大量聚集氧化层,氧化层会对阻塞毛管、损坏冷冻机油给压缩机造成不良影响!
因板换的连接口是不锈钢的材质,故需要采用45%银合金焊条进行焊接。使用液化助焊剂的焊接设备,便可直接对板换的连接口进行焊接,如使用没有液化助焊剂的焊接设备,需先将板换的不锈钢组件加温至可以均匀的涂抹助焊剂的温阶,涂抹均匀后将火苗上升至铜管高一点处进行加温焊接,焊接的火苗应该调整为大而柔和。
要注意一点·由于使用浸水焊接,不会对板换有丝毫伤害,故建议:不要舍不得银焊条,要烧透、多下焊条,以保证焊接好板换接头永久不漏!!!!!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
zhanghjspace + 2 李兄很专业!呵呵!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-27 17:21:48 | 显示全部楼层
多谢褒奖!!
雕虫小技;
论坛里应该这样,多交流,多讨教!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-28 10:56:32 | 显示全部楼层
45%的银焊条,品牌用斯米克的,一公斤大概2000多!!不过真的很好用。李贤弟的技术还是蛮过硬的嘛
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-10 18:34:41 | 显示全部楼层

回复 2楼 lzb4017700 的帖子

呵呵,用银焊条有点浪费了,后来找了一个高手,用4快钱一根的黄铜焊条给焊好了,效果相当OK,不妨可以试一下!!