彻底解决底板漏水的工作量就比较大了,简单点就用硅胶补下,但是治标不治本。彻底点就要拆箱体了,麻烦!!推荐用
1个厚左右的钢板打上硅胶后封在底板的链接处,钢板用拉铆钉固定。希望...
首先感谢Bruce大哥的回帖指点,也感谢JIALAN大哥、聚拓王先生、热测的大哥们的亲监指导工作,在这里小弟十分感谢!经过大家的指点初步问题如下:
1.箱体漏水问题---补漏治标不治本,终归这台设备是设计不良,它放在冷凝器下方的接水槽离地有5公分高,也能够接到上面掉下来的水,水也可以顺利排出,但还是在机箱外面地板上有水渍,查看箱底边有两处滴水,水槽里的水也排出去了,这箱外的积水是哪里来的呢?今天下午热测的大哥来找到答案了:是冷凝器的冷水滴到下面不锈钢水槽里,使不锈刚水槽变冷,不锈钢水槽冷了之后在其外层形成了很多冷凝水,这个水滴到箱体的地板上然后从缝隙中渗出。现在着重改决水槽外面冷凝水的去向问题,然后把箱体的漏补好,即可全愈。
2.高低温度不准的问题---涉及很多,一、冷媒压力不够,二、泄漏,三、温度传感器需校准,四、送风量不够,风循环不好;
3.湿度不准的问题,-----干湿球纱布更换,原厂家用的是医用包扎纱布,很稀,不吸水,风吹就干了。
4.送风系统噪声----电机抱轴,轴承严重磨损,先拆了一个声音最大的,保留了三个。
以上特向大家汇报。滴水问题很值得正在做这种设备的技术人员参考,不能再有这种产品了。 |
|