急!!急急!!!压缩机漏冷媒了!

[复制链接]
发表于 2009-9-22 14:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机型号是:2SAO-45X-EWX
角阀因严重锈掉导致冷媒泄露!现要求更换角阀!
请提供此压缩机是德国谷轮还是沈阳谷轮?还是美国谷轮呢?
那里有此角阀可以购买!?
谢谢!!!
发表于 2009-9-22 14:36:43 | 显示全部楼层
这个很像我们老设备出现的状况,一般都是去汇嘉找的,告诉他压缩机的功率就行了。一般没有一摸一样的,能用就行
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-15 15:17:40 | 显示全部楼层
如有解决不了的设备维修问题,欢迎来电咨询.本公司配备多名专业维修工程师.经验丰富.服务热情.价格合理.什么品牌的均可.深圳市勤达进出口有限公司0755-83064115.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-17 16:43:31 | 显示全部楼层
卖制冷配件的厂家都有得买啊!
比如:百年上海嘉顿广州永强广州均成等
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-19 11:55:53 | 显示全部楼层
已经解决了!
找车工师傅车了个,呵呵,真是佩服!
设计的与原装的,犹如复制!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 16:01:37 | 显示全部楼层
太强大了,找制冷配件商买个呗