请教下sfp光模块如何在flotherm建模,导热系数如何定?谢谢

 火... [复制链接]
发表于 2010-5-21 21:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下1Wsfp光模块如何在flotherm建模,导热系数如何定?谢谢
发表于 2010-5-21 22:41:04 | 显示全部楼层
金老大可以帮到你的.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-21 23:50:11 | 显示全部楼层
我也不明白,没建过这样的模型。


sfp光模是你们特殊的行业产品吧,需要你自己去查一下是什么材料组成的,这样才好定义导热系数。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-22 21:27:20 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢,通信行业的,一般有什么好办法知道导热系数。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 23:09:16 | 显示全部楼层
先找到模块的规格书,仔细看看上面有没有描述.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 09:39:52 | 显示全部楼层
SFP详细建模比较复杂,厂家一般不提供模型;简单建模,功耗比较难赋;
可以找一款相似产品,测试一下功耗及该功耗下的壳温,再跟仿真模型对比,获得比较准确的建模方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 11:15:01 | 显示全部楼层
楼上的大侠好像这块很熟哦
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 22:49:15 | 显示全部楼层
回复6#dalan


要是像华为那样的公司肯定会找你要的,关键看你有没有那些POWER.6楼兄弟是练过的方法应该可行的.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-26 21:58:58 | 显示全部楼层
谢谢各位,看来只有慢慢学习啦。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 22:53:04 | 显示全部楼层
很多情况下是这样的,导热系数并不清楚。但是做过多次的仿真后。有真实数据,这样反馈回来,调节热仿真模型里的导热系数。

像我们在仿真变压器的时候,因为有线圈,磁芯,骨架,引脚等多种材料组成变压器,而模型没法这么精细时.

我们就先假定一个系数,下次有实际数据后,再比较温度的高低,温度高了,说明原仿真系数先大了,类此相反.
回复