环境试验箱的温湿度控制仪表的电路、电气问题

 火... [复制链接]
发表于 2010-7-16 08:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请对电气熟悉的大虾们参与讨论!!!

结束时间: 2010-10-14 07:40

正方观点 (2)

可以使用仪表电路板上的微型继电器直接控制电磁阀、交流接触器之类型的用电器,因为仪表电路板上的微型继电器的标识上注明触点容量为:AC220V/5A,足以支持如上所说之类型用电器的载荷。华南地区是有部分小公司在这样做,可是就没有听说经常因为微型继电器受不了而烧毁或损坏仪表主控板的现象。所以说:应用温湿度控制仪表主控电路板上的微型继电器控制这些用电器是没有什么问题的!

VS
反方观点 (3)

不规范,不稳妥,由于仪表板上的微型继电器的容量小极易出现触点粘结、烧毁等现象,像华南部分小公司的试验箱就是直接用仪表主控电路板上的微型继电器直接控制交流接触器、电磁阀之类型的用电器,省下三、五个一、二十块钱小继电器,这种做法极为不当,一旦有问题,便会直接烧毁温湿度控制器仪表的主控电路板!出于成本和方便考虑是极为不妥当的!

辩手:0 ( 加入 )
     
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2010-7-16 11:39:24 | 显示全部楼层
      rrew仪表电路板上的微型继电器本身是做什么用的??
      回复

      使用道具 举报

       楼主| 发表于 2010-8-3 08:54:13 | 显示全部楼层
      看来本论坛搞电气的大虾比较忙!
      回复

      使用道具 举报

      发表于 2010-8-3 12:30:56 | 显示全部楼层
      不用微型继电器,用什么来开关大电流呢?
      回复

      使用道具 举报

      发表于 2010-8-6 15:47:35 | 显示全部楼层
      支持反方!!
      回复

      使用道具 举报