找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
查看: 7840|回复: 18

冷熱沖擊箱經常出現高壓報警﹐尋求解決方法﹖

[复制链接]
发表于 2009-6-10 11:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我們的一台冷熱沖擊箱﹐最近經常出現跳高壓﹔廠家每次來處理后﹐過一個月又出現同樣有異常﹔
說明﹕我們是采用冷卻水塔進行冷卻﹐水塔一周最少換一次水包括清潔。

希望有這方面經驗的朋友﹐談談你們都是怎么處理的﹖﹖﹖
发表于 2009-6-10 12:34:56 | 显示全部楼层

分析:

贵公司使用的冲击箱出现这种情况很奇怪,因为水冷机组跳高压只有水泵坏了,说明没有水压保护,这是唯一的解释;
如果排除以上说的唯一的解释,那么你们使用的冲击箱存在极大的技术问题,即冷冻系统设计的严重失误。
因为在环试设备当中,冲击箱的冷冻系统的工作负载很小,直接就没有高跳的可能。
要么叫设备提供商将设备拉回去修改设计,彻底解决问题。要么就这样用着,你问题提多了领导会搞你的,能将就着用就行了。
还有,如果是软管水路,看看有没有瘪掉的地方,如果有,疏通一下!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-10 14:04:45 | 显示全部楼层
呵呵﹐將就用著都不行啊﹔根本就不了﹐一打開就報警。前几次供應商來維修都說是我們水太贓導致冷凝器堵塞﹐結果就將冷凝器用藥水清洗﹐壓力馬上就可以回去。但過不了一到兩個月﹐又是同樣的異常。(備注﹕我們每星期都將水換一到兩次﹐再加上清洗。那有設備這么脆弱的﹗水一贓設備就不能用﹐有時候時間長一點的實驗需要停几次。)
今天廠商又來了﹐經過檢查又是冷凝器贓了﹐無語了。。。

[本帖最后由jerry-yin3003于2009-6-1014:09编辑]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-10 16:16:33 | 显示全部楼层
那用的是什么神水?
有些时候售后人员会隐瞒真实情况。
确定来搞售后的人没有加过制冷剂,那就是它们冷凝器配置出了问题或真的是水太脏了!
一般自来水没有可能这么脏的!
没有什么就叫设备供应商拉回去好好在弄一弄吧!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 00:23:22 | 显示全部楼层
高压报警是小问题,不是什么严重设计缺陷。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 08:44:15 | 显示全部楼层
冷冲跳高压保护,一般来说有两种状况:一、为二元冷冻系统之R404系统散热的冷却水系统压力异常,或是散热不良,或是冷却水压力不够,或是相关保护系统出现误判。二、为R23系统散热之R404系统异常,经验性问题是冷媒偏少。不知该厂商有否全面检查诊断。以上,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 09:06:46 | 显示全部楼层
呵呵,昨天刚刚处理一台和您所说的一样的问题,是他们水压不够了,主水管的旁通以前从未打开,不知什么时候工程部开了旁通帮一边的花坛浇水!呵呵!
不过出现此类情况,不一定单单只有此问题点,或者二元冷冻系统中的R404异常!!最好现场观察解决!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 10:08:46 | 显示全部楼层
原帖由xlsabycb于2009-6-1100:23发表
高压报警是小问题,不是什么严重设计缺陷。

从设计到生产安装的每一道工序和细节都是非常严谨的事情。
任何一个小小失误都是非常非常非常严重的问题。
【严谨的态度,造就非凡的品质!】
我虽然恨日本,但是这一点确实值得国人学习!!!!!!!!!
这方面希望所有厂商严谨对待,不要让客户和使用者头痛!

[本帖最后由lzb4017700于2009-6-1110:11编辑]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 10:21:51 | 显示全部楼层

re

高手多啊。好久没有上网了。呵呵
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-11 10:52:41 | 显示全部楼层

回复 5楼 xlsabycb 的帖子

問題是不大﹐但每次出現維修好﹔過不了一兩個月﹐又出現﹔這樣重復出現真的令我們非常煩惱~~~~~~~~~~~~~~~~~~到最后還不知道問題的根在什么地方﹗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注 册-

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|可靠性网 ( 粤ICP备14066057号 )

GMT+8, 2025-4-3 11:30

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表