发表于 2009-6-11 11:56:24 | 显示全部楼层
原帖由jerry-yin3003于2009-6-1110:52发表
問題是不大﹐但每次出現維修好﹔過不了一兩個月﹐又出現﹔這樣重復出現真的令我們非常煩惱~~~~~~~~~~~~~~~~~~到最后還不知道問題的根在什么地方﹗

从LZ这张跟贴看;貌似不像使用者呵呵!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 10:26:01 | 显示全部楼层
水塔的使用对水的要求这么苛刻么
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 16:03:53 | 显示全部楼层
原帖由lonelyte于2009-6-1210:26发表
水塔的使用对水的要求这么苛刻么

貌似用板换做冷凝器,所以脏的快快!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 11:30:26 | 显示全部楼层
这里高手多,来学习学习
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-19 17:02:09 | 显示全部楼层

回复 11楼 lzb4017700 的帖子

呵呵﹐可能是我對機器的設計和構造知之甚少吧~~~~

[本帖最后由jerry-yin3003于2009-6-1917:06编辑]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 11:42:49 | 显示全部楼层

环保测试

我是专业生产环境可靠性产商。
希望各位前辈在技术多多交流
QQ:463937589
e-mail:hjh341600@163.com
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 17:29:23 | 显示全部楼层
是冷凝器太脏堵塞了,不能药水清洗,要物理清洗,直接打开,用长的带刷子的杆子清洗
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 20:42:54 | 显示全部楼层
LZ此问题不大,可以从以下几方面考虑:
1.机器使用多长时间了,之前使用是否有此高压报警,如果是最近才出现的,可以考虑是否有管路变动,冷却水回路异常,堵塞等现象.
2.压力开关损坏,或者电器部分有异常.(此种可能不大)
不知楼主是哪里的,如果是华东地区的,可以与我联系,13912612805,本人可以帮你解决.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-29 11:56:06 | 显示全部楼层

学习了

很多高手嘛!!

借鉴学习了!!