参考一下,是怎么回事?

这种压缩机做-40度用不到一年,我已经碰了很多次,这是压缩机是山骞的还是这本身是空调压缩机?按道理说没有这么容易坏压缩机的。致于是哪家做以不便说。求证。

[本帖最后由DGREALE于2009-7-2020:57编辑]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
巨孚仪器吴先生 + 10

查看全部评分

发表于 2009-7-20 12:01:57 | 显示全部楼层

回复 1楼 DGREALE 的帖子

山骞的FRANCETHERMALLY呀?厉害!
维护到位吗?使用是否有违规操作?没有碰到这样的事情,看来支持山寨不是好路子呀!

另外,楼主的头像让人心酸呀,农村普偏这样的情况!

[本帖最后由reliab于2009-7-2012:04编辑]

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
巨孚仪器吴先生 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 13:32:45 | 显示全部楼层
楼主也没有说明白到底是怎么坏的,坏成什么样子了。不知道故障现象又怎么能查出故障原因呢。
山寨不山寨的,我认为没有什么决定性的作用。不一定山寨的就质量就差(当然,我没有力推山寨货的意思啊,只是就事论事而已,呵呵!)

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
巨孚仪器吴先生 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 14:12:16 | 显示全部楼层
建议LZ查查原因,再下结论不迟,使用中没有违规操作?

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
巨孚仪器吴先生 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 14:13:45 | 显示全部楼层
一般的,R404冷媒之最低蒸发温度只有-25度C,所以,有几个问题需要楼主对照:
1、是否为单机制冷(即只有一个压塑机),如是,那么该厂商则是采用蒸发温度低于-40度C的冷媒,为降低压塑机成本而选用了相对便宜的R404适用型号的压缩机。如不是,则还有可能是其他方面的问题。
2、仔细看了下铭牌,是有些奇怪,有些怀疑是山寨。当然,本人是业务,还没有去实际求证。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 15:03:57 | 显示全部楼层
google了压缩机的型号,啥都没有。

我说呢,有时在客户处看见一些很陌生的压缩机型号,原来是这样。

有老板跟我说,压缩机用二手的。他跟客户说产品1、2年就要升级的,检测设备也要升级,旧的就丢吧。

真是气愤,这样骗客户!市场就是这样被这些人搞坏的!

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
巨孚仪器吴先生 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 15:06:58 | 显示全部楼层
原帖由巨孚仪器吴先生于2009-7-2014:13发表
一般的,R404冷媒之最低蒸发温度只有-25度C,所以,有几个问题需要楼主对照:
1、是否为单机制冷(即只有一个压塑机),如是,那么该厂商则是采用蒸发温度低于-40度C的冷媒,为降低压塑机成本而选用了相对便宜的R40...



错了!
R4040A怎么会最低蒸发温度只有-25℃?

单级压缩机完全可以做到箱内温度-40℃的!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-20 15:18:53 | 显示全部楼层

回复 2楼 reliab 的帖子

用了不到一年,使用没有多少次,冷凝器都有保养的,我只是怀疑压缩机是山骞或空调压缩机
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-20 15:23:52 | 显示全部楼层

回复 3楼 zhanghjspace 的帖子

过热烧的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-20 15:28:53 | 显示全部楼层

回复 5楼 巨孚仪器吴先生 的帖子

复叠系统,第二台压缩机标签有明显烧黄的痕迹,图片我再发上来。但我碰到的不是就这一次了。
回复

使用道具 举报