找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
查看: 8132|回复: 27

求冷热冲击箱高手

[复制链接]
发表于 2009-8-7 21:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求冷热冲击箱高手
我公司一台冷热冲击箱制造过程中遇到难题,寻求高手帮忙,最好能对冷热冲击箱机组配置和蓄冷区配置比较熟悉的,问题解决后公司酬谢现金5000元
公司在苏州,请附件的朋友联系,电话:18915583059陈先生!
发表于 2009-8-8 08:21:10 | 显示全部楼层

沙发

LZ:
你把冲击箱的具体问题贴出来,让我这个环试冷冻新手和坛子里的高手帮你分析一下:万一哪位的热心的高手有空,正好看见此贴,不就省了5000块了吗?
再说了!!!要是真把问题解决了,5000元也太少了!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-8 08:55:01 | 显示全部楼层
呵呵,价格五千少吗?不过好说,价格可以再谈,只要能解决问题,我们希望可以上门来指导一下的!路费食宿由我们来承担!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-8 09:12:08 | 显示全部楼层
原帖由lianhai11于2009-8-808:55发表
呵呵,价格五千少吗?不过好说,价格可以再谈,只要能解决问题,我们希望可以上门来指导一下的!路费食宿由我们来承担!

哎呀!老兄理解错了!不是偶嫌钱少!
我是怕坛子里其他的高手嫌钱少!,你想:高手的薪水不下5000,请假去苏州解决问题,不知时日!有没有必要为了五千块做让老板怀疑自己去外面捞外快的事情,
所以叫你先把问题贴出来,让大家看看!是否能在原设计上解决此问题!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-8 10:09:54 | 显示全部楼层

小问题

我是专业做这类箱子的厂商,
你说具体点,可以帮你,
多联系:QQ463937589
e-mail:my341600@163.com
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-8 10:44:37 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,能到苏州来指导吗
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-9 02:08:58 | 显示全部楼层
温冲是三箱风门切换的吗?
吧你的指标和配置提出来大家分析下
别害羞嘛。。。
又不会砸你牌子
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-9 09:18:04 | 显示全部楼层
呵呵,不担心牌子的问题,是三箱风门切换的,试验仓容积150升,蓄冷区容积486升,配置为两台6P泰康复叠机组,
降温效果不理想,高温冲低温超过5分钟,不知道问题出在哪里?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-9 09:20:45 | 显示全部楼层
对了,现在谁跟以前广爱的向素凯有联系呀,好兄弟没了联系方式
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-9 21:36:32 | 显示全部楼层
将你现在制冷配置和系统图附上大家才好分析
回复