求冷热冲击箱高手

[复制链接]
发表于 2009-8-9 22:38:14 | 显示全部楼层
分析万岁
222222222222222222222111111111111111111111111111111
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-9 22:40:08 | 显示全部楼层
冲击温度范围?
6Hp泰康低温-40°C吗?高温呢?
负载?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 09:16:33 | 显示全部楼层

回复 1楼 lianhai11 的帖子

我就在苏州,想问一下低温区从常温蓄冷到-75或-55需要多少钟,有兴趣请联系QQ183440799
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-10 11:45:40 | 显示全部楼层
150L冷冲,用两个6P泰康,难道编号是带字母‘T’的,呵呵————————涡轮增压!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-11 07:25:37 | 显示全部楼层
试验温度是-40到125度之间冲击,负载为3公斤PCB。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-11 09:13:42 | 显示全部楼层
您说的活塞储能式的本人没有调试所以不好说(一般台湾和日本的都是这样的吧),但是提篮式进行试验时是将低温箱的设定温度比试验温度低10度左右,这样可以满足标准说的5min回复时间的要求。希望能给您带来帮助
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-11 15:08:58 | 显示全部楼层
原帖由lianhai11于2009-8-1107:25发表
试验温度是-40到125度之间冲击,负载为3公斤PCB。

-40这个温段比较好做,不知道LZ是怎么做的。
此贴很多大虾都叫你把配置贴出来,大家帮你分析一下,你就是不肯!
板换配多大?毛细管配多大?表怎么控制?这些关键的东东你都不肯说,大家怎么帮你???
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-11 15:17:40 | 显示全部楼层
原帖由lzb4017700于2009-8-1115:08发表

-40这个温段比较好做,不知道LZ是怎么做的。
此贴很多大虾都叫你把配置贴出来,大家帮你分析一下,你就是不肯!
板换配多大?毛细管配多大?表怎么控制?这些关键的东东你都不肯说,大家怎么帮你???

还有很多,蓄冷时间(从-40~-50)是多少?蓄冷片配置了多少?很多信息都不知道
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-12 10:08:26 | 显示全部楼层
我这么小的箱子用两台6P的压缩机还不够吗?我觉得不是压缩机的问题,因为头一年都好好的,就是最近出现这个问题,蓄冷区结霜严重,蓄冷片用了30片。预冷温度降到-55度时候再也降不小去,个人感觉可能是蓄冷区密封不严的问题。版换用了两个,6冷吨加4冷吨。毛细1.2.,1.6,2.0三种
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 13:04:48 | 显示全部楼层
原帖由lianhai11于2009-8-1210:08发表
我这么小的箱子用两台6P的压缩机还不够吗?我觉得不是压缩机的问题,因为头一年都好好的,就是最近出现这个问题,蓄冷区结霜严重,蓄冷片用了30片。预冷温度降到-55度时候再也降不小去,个人感觉可能是蓄冷区密封不严...

压缩机足够大了;
蓄冷区积霜严重说明壳体或者风门严重漏热(漏气);
原来好好的!现在不行了,说明一开始的设计还过得去。去找找压缩机和气流交换的原因!